WRS-GTY01边缘计算智能终端是沃伦森电气面向工业物联网场景推出的高性能边缘计算设备,集成多协议通信接口与AI推理引擎,支持数字孪生建模与Smart Link Hub多设备协同,为电机状态监测系统提供本地化智能决策与数据预处理能力。
WRS-GTY01 是电机智能安康系统的边缘层设备,承担三个角色:南向接入各类传感器(通过 Smart Link Hub 扩展坞汇聚无线/有线数据)、本地完成数据缓存与预处理、北向通过以太网或 4G 转发至平台或 DCS。它把分散的传感器数据收敛成统一的数据出口。
一是协议与接口收敛:底层传感器用 433 MHz 无线或 RS485,平台侧用以太网/MQTT,需要一层做转换;二是断网续传:终端本地缓存可在网络中断时保存数据,恢复后自动补传;三是本地交互:终端自带 8 寸屏,现场可直接查看与操作。
不会。终端支持断网本地缓存,网络恢复后自动补传;存储接口为 Micro SD(TF 卡),最大支持 512 GB 读写。
终端与南向传感器通信需配合使用 Smart Link Hub 扩展坞,具体选型需参考产品手册选型表。扩展坞型号众多,需根据底层设备类型做合适选型。
通过 RJ45 以太网口或 Nano SIM 卡的 4G 网络(支持三大运营商)上送,按项目配置选择。
供电端子为直流 2 Pin 凤凰端子 1 个(间距 5.08 mm);通讯端子为 RS485 凤凰端子 2 个、RJ45 网口 1 个;USB Type-C 接口 1 个;Nano SIM 卡槽 1 个;Micro SD(TF)卡槽 1 个,最大支持 512 GB;干接点 2 个,12/24 Vdc±20%、Io<100 mA;另有长按开关机的电源开关。
配备 8 寸电容屏,支持多点触控;内屏为 8 寸液晶屏,分辨率 1280×800,亮度 300 nit。现场可直接查看数据、操作与配置。
接入数量取决于扩展坞选型与现场组网条件,需按底层设备类型与数量选配合适的 Hub 型号。具体规模由项目方案确定。
支持。提供 2 路干接点输出(12/24 Vdc±20%,Io<100 mA),可用于本地声光报警或接入既有回路。
取决于 TF 卡容量(最大 512 GB)、接入传感器数量与采样频率。可按项目需求选配卡容量。
采用卡扣安装,产品尺寸 200×136×42 mm,重量 580 g,外壳材质 ABS+PC。通常安装在配电室或控制柜的操作面板位置,便于现场查看。
本设备前端需配备质量合格的 12 Vdc 电源进行供电,请勿使用不符合要求的电源进行供电。直流供电规格为 12 Vdc±20%/2 A Max,具备防反接保护、过欠压保护、输出短路保护、过温保护。
外置天线属特低压电路,布线时应使设备远离高压、大电流线缆或铜排等导体。
使用温度 -25℃ 至 50℃,使用湿度 ≤85%RH;存储温度 -5℃ 至 40℃,存储湿度 5% 至 85%RH;海拔高度 ≤2000 m。防护等级 IP40、IK05,请勿超过该指标使用。
确保外观无损伤、接线正确后方可通电。确认电源符合要求,扩展坞与传感器连接正确。
直流供电 12 Vdc±20%/2 A Max;供电保护含防反接保护、过欠压保护、输出短路保护、过温保护。
触摸外屏 8 寸电容屏,多点触控;液晶内屏 8 寸,分辨率 1280×800,亮度 300 nit。
产品尺寸 200×136×42 mm,重量 580 g,外壳材质 ABS+PC,卡扣安装。
防护等级 IP40、IK05,阻燃等级 V-0;使用温度 -25℃ 至 50℃,使用湿度 ≤85%RH;存储温度 -5℃ 至 40℃,存储湿度 5% 至 85%RH;海拔 ≤2000 m。
防爆认证 Ex ia IIC T4 Ga;产品报告覆盖型式实验、EMC、安规、可靠性、防爆、防腐蚀;另具第三方计量机构测试报告。
产品标准 GB/T 13729-2019《远动终端设备》;安规 GB 4943.1-2011、GB/T 16935.1-2008;EMC GB/T 17626、GB/T 17799 等系列。
建议四项:一是南向接入验证,确认各传感器数据都能被终端正确采集;二是本地显示验证,确认屏幕显示与操作正常;三是北向转发验证,确认数据正常上传至平台或 DCS;四是断网续传验证,人为断开网络一段时间后恢复,确认数据自动补传且完整。
断开终端上行网络,持续一段时间(建议覆盖多个上传周期)后恢复,比对平台侧数据是否补齐、有无缺失或重复。
通过配置触发条件,用万用表确认 2 路干接点动作状态与接入回路一致。干接点规格 12/24 Vdc±20%、Io<100 mA。
确认 TF 卡正确识别(最大支持 512 GB)、数据正常写入、卡满或更换时系统处理正常。
先检查扩展坞(Smart Link Hub)型号是否与底层设备匹配、连接是否正常;再检查传感器本身供电与通信;最后检查终端侧配置。扩展坞选型错误是常见原因。
先检查 12 Vdc 供电是否正常(是否触发过欠压保护);再检查是否处于开机状态(长按开关机);若仍异常则联系售后。
检查 RJ45 网线与交换机,或检查 Nano SIM 卡状态与运营商信号;确认设备未触发过温保护(使用温度上限 50℃)。
检查 TF 卡是否插好、容量是否超过 512 GB 上限、是否为合格介质。必要时更换卡片。
确认使用温度在 -25℃ 至 50℃ 范围内、通风良好、未超出 IP40 防护条件使用。设备具备过温保护,异常时应停机检查。
建议提供:需接入的传感器类型与数量、现场组网条件(距离、遮挡)、上行方式(以太网还是 4G)、是否需要干接点报警、安装位置与环境条件、是否需要本地显示操作。
Smart Link Hub 扩展坞型号众多,需根据底层设备的类型做合适选型,具体查阅产品手册选型表。选型错误会导致传感器无法接入。
现场有稳定局域网的优先用以太网(RJ45);现场无网络覆盖或布线困难的场合用 4G(Nano SIM,支持三大运营商)。两种方式可并存。
按传感器分布与无线覆盖距离确定:空旷环境不超过 500 m、工厂环境不超过 300 m(传感器侧指标),超出范围需分区增加终端或调整位置。具体由现场勘查确定。
质保期自产品发货之日起一年。电话 0571-85221031 0571-85221032;网址 www.warensen.com。
供货周期按项目规模与配置差异较大,需商务部门按订单确认。
建议定期检查供电与接线、屏幕与操作是否正常、TF 卡存储空间、上行链路状态。
有。WRS-GTY01 边缘计算智能终端已取得检测报告,存于公司资质文件库。(据《沃伦森-WRS-GTY01-边缘计算智能终端-检测报告》
报告编号请查阅报告原件封面。库内该文件为扫描版,编号需在原件上核对后引用。
防爆认证 Ex ia IIC T4 Ga;产品报告覆盖型式实验、EMC、安规、可靠性、防爆、防腐蚀;另具第三方计量机构测试报告。
GB/T 13729-2019《远动终端设备》。